求助:台达VFD-B 1.5KW变频器,现在的故障是升速过程中经常跳脱,频率恢复设定值,但又没有任何报警代码出现,电机自由停车,变频器内有继电器动作的声音.而带0.75KW电机则正常,不知大家有没有碰到过这种现象



刘海波

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2005-12-20 16:36:00
1楼
估计是欠压吧

hbb001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2005-12-20 16:43:00
2楼
我看了运行时的直流电压为540V左右,应该是正常的