[b]本人2002年购买了联想Y160笔记本电脑,由于工作

漂泊所以一直没有用到它的232串口,今年有空时本

人编了OMRON程序,用Y160的串口与PLC通讯时老发

现其断线,而且很频繁,大概四五秒钟断一次!(

连上载PLC程序都上载不了)把电脑拿到广州联想服

务站检测,结果说串口没问题!!我用过台式和联

想的昭阳系列笔记本电脑、其它牌子的笔记本电脑

都没有问题!!不知道那位大侠碰到过类似问题,

怎么解决,请告诉我,本人不胜感激!!!我以为

232串口是电脑的基本配置,不会有什么问题,所以

购买的时候没试过:)同样的产品CPM2APLC、同样

的连接线、同样的软件、同样的程序在台式上调试

过没有问题!!![/b]



yuxuekun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2002年6月30日
发表于:2005-12-13 17:27:00
1楼
把串口的波特率提高试一试。OMR的软件是经常断线的!

sunny1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2005-12-21 16:19:00
2楼
是不是串口供电不足?

阳光月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2006-01-09 16:31:00
3楼
我碰到过经常掉线的问题,降低波特率则好了,从9600降到4800就不掉线啦.曾咨询过有经验的老手.他们也觉的奇怪,也讲不清是为啥.但是我用VB 自己编写的通讯程序就不掉线,用梯形图软件通讯则不行.