第一节 概 述
电力系统中运行的电气设备,常常遇到检修、调试及消除缺陷的工作,这就需要改变电气设备的运行状态或改变电力系统的运行方式。
电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电器设备的倒闸操作。
一、电力系统倒闸操作的主要工作内容
(1)电力线路的停、送电操作 (2)电力变压器的停、送电操作
(3)发电机的启动、并列和解列操作 (4)电网的合环与解环
(5)母线接线方式的改变(倒母线操作)(6)中性点接地方式的改变
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变(8)接地线的安装与拆除等
开关电气-上述绝大数操作任务是靠拉、合某些断路器和隔离开关来完成的,断路器和隔离开关成为开关电气。
此外为了保证操作任务的完成和检修人员的安全,取下、放上某些断路器的操作熔断器的和合闸熔断器,这两种被称为保护电气的设备,在操作过程中也象开关电气一样被频繁操作。
电气设备的倒闸操作是一项十分严谨的工作,它涉及到电力系统一次设备的运行方式改变。能否正确进行倒闸操作将直接影响着电网的安全。因此要求运行值班人员必须以高度的负责精神严格执行倒闸操作要求,以严肃认真的态度对待每一步操作,万无一失,确保安全。
二、倒闸操作的必备条件
(1)要有考试合格并经主管部门领导批准的操作人和监护人。
1)值班人员必须经过安全教育、技术培训,熟悉业务和有关,考试合格,经有关主管领导批准后方能担任本所(站)的一般操作和复杂操作,接受调度命令和监护工作。
2)值班人员和调到别的所(站)值班时,也必须按上所述第1)条执行。
3)新进值班人员必须经过安全教育、技术培训,由所(站)长组织考试合格,担任实习,一般操作可在监护人和操作人双重监护下进行。
4)值班人员在离开值班岗位1个月后,6个月内重新上岗前必须复习规程、制度,经所(站)长考试合格后,方可担任原来的操作工作。离岗超过6个月者重新上岗前必须按上所述第1)条要求执行。
(2)现场一、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的颜色。
(3)要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图和二次回路原理展开图。
(4)除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令、工作任务和合格的操作票。
(5)要有统一的、确切的操作术语。
(6)要有合格的安全工具、安全用具和设施。
怎样才能真确执行倒闸操作呢?各级运行值班人员必须严格贯彻部颁《电业安全过作规程》,履行行之有效的技术措施和组织措施,熟练地掌握倒闸操作技术。
第二节 倒闸操作的基本知识
一、隔离开关的作用
在高压电网中,隔离开关的主要功能是,当断路器断开电路后,由于隔离开关的断开,使有电与无电部分造成明显的断开点,起辅助断路器的作用。由于断路器触头位置的外部指示器既缺乏直观,又不能绝对保证它的指示与触头的实际位置相一致,所以用隔离开关把有电与无电部分明显隔离是非常必要的。此外,隔离开关具有一定的自然灭弧能力,常用在电压互感器与避雷器等电流很小的设备投入和断开上,以及一个断路器与几个设备的连接处,使断路器经过隔离开关的倒换更为灵活方便。
二、操作隔离开关的基本要领
在手动合上隔离开关时,应迅速而果断。但在合闸行程终了时,不能用力过猛,以防损坏支持绝缘子或合闸过头。在合闸过程中,如果产生电弧,则要毫不犹豫的将隔离开关继续合上,禁止再将隔离开关拉开。
在手动拉开隔离开关时,特别是刀片刚离开固定触头时,应缓慢而谨慎。此时,若产生电弧,则应立即反向合上隔离开关,并停止操作。
当使用隔离开关进行以下操作,如切断小容量变压器的空载电流、切断一定长度的架空线路、电缆线路的充电电流、用隔离开关解环操作等时,均会产生一定长度的电弧。此时应迅速将隔离开关拉开,以便尽快灭弧。
使用隔离开关拉、合电流超过0、5A或切断电压高于30v的电路时,都可能产生电弧。电弧长度与极间电压成正比,如两相之间产生的电弧,极间电压为线电压;开断三相负荷时,极间电压为相电压;若解环操作时,极间电压为解环后解环处的同名相电压差。若操作所产生的电弧,其长度小于隔离开关相间(或对地)的最小距离时,并足以防止重燃的条件下,通常电弧是可以自行熄灭的。
三、允许用隔离开关进行的操作
一般允许用隔离开关进行的操作如下:
1、拉、合无故障的电压互感器和避雷器 2、拉、合无接地故障的系统变压器的中性点
3、拉、合有直接旁路(即并联回路)电流。
4、拉、合励磁电流小于2A的空载变压器和充电电流不超过5A的空载线路。但当电压在20kv以上时,应使用户外垂直分合式三联隔离开关。
5、拉、合电压在10kv及以下,电流小于70A的环路均衡电流。
6、在即有断路器,又有隔离开关的回路中,正常情况下必须用断路器来完成切、合电路的任务。
四、高压断路器的操作
高压断路器具有灭弧能力,能切断负荷电流和故障电流,是进行倒闸操作的主要设备。断路器的正确动作可以保证系统的安全运行和操作的顺利进行。在使用断路器进行操作时,一般应注意以下几个问题。
1、用断路器拉、合时,运行值班人员应从各方面检查判断断路器触头的实际位置与外部指示是否相符合。一般来说,其自身的机械指示位置比电气控制回路的“红、绿灯”指示更为可靠。当然,值班人员还应根据断路器所在回路的指示仪表(如电流、功率及电压表等)的指示及系统内的其它象征来帮助判断断路器触头的实际位置。
2、电力系统运行方式改变时,应认真核对相关断路器安装处的开断容量是否满足要求,还要检查安装处的断路器重合闸容量是否符合要求。
3、在断路器合闸前,还要检查该断路器是否达到允许故障开断次数。一般情况下,禁止将超过开断次数的断路器继续投入运行。
4、检修后断路器,在投运前应检查各项指标是否符合规定要求,禁止将修、试后不合格的断路器投入运行。
五、意外事件的处理
在实际操作中有时也会遇到意想不到的问题,这就要求值班人员沉着冷静、谨慎处理,不要疏忽错拉不应停的设备。比如拉隔离开关时触头刚刚分离便发现错误则要当机立断迅速合闸!前面讲过拉隔离开关开始时应稳而谨慎,所以在这时如果发现拉错还可以纠正,不过如果隔离开关已经拉开了,是不许将误拉的隔离开关再重新合上的。
如果是误合隔离开关发生电弧时也要迅速合上不许再拉开,否则电弧不仅不会熄灭反而因电弧拉长造成三相弧光短路。
当合隔离开关出现三相不同期时监护人可作辅助操作,用合格的绝缘杆使触头就位。当遇到重大缺陷如触头接触不良或触头烧损油漆严重变色时,要报告调度等待命令后方可进行送电操作。因为这样运行会使触头接触电阻增大,通过负荷电流时将烧坏触头引起停电。
操作中有时还会发现隔离开关开关把手上的锁生锈打不开,这时切不可鲁莽行事,应再次核对设备编号与操作票项目是否相符,复查油短路器是否确已断开,闭锁装置是否起作用等。
第三节 倒闸操作的专用术语
一、电力系统设备的标准名称(略)
二、电力系统的调度术语
编号
调度术语
含 义
1 报数:幺、两、三、四、五、拐、八、九、洞
一、二、三、四、五、六、七、八、九、零
2
调度管辖 发电设备的出力计划和备用、运行状态,电气设备的运行方式,接线方式、继电保护和安全自动装置的状态、倒闸操作及事故处理均应按照值班调度员的调度命令或获得其同意后进行
3
调度许可 设备由下级调度运行机构管辖,但在进行有关操作前(检修申请另行办理),必须报告值班调度员并取得其许可后才能进行
4
调度同意 值班调度员对下级调度运行值班人员提出的申请和要求等予以同意(包括通信、远动、自动化设备)
5
调度命令 值班调度员对其所管辖的