ABB60011KW一运行就报电机缺相(MOTOR PHASE) 点击:782 | 回复:8



zlfbpq

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-12-03 09:31:00
楼主
    本机的以前故障为U相的逆变模块坏,驱动电路未坏.
换上好的模块带1.5KW小电机就报电机缺相(MOTOR PHASE);
后初始化还不行!
把99.04号参数DTC该为SCALAR带1.5KW小电机运行正常!
到现场带电机还是不行报电机缺相(MOTOR PHASE);搞不懂是什么问题??????
哪问高手知道是什么问题!!!!!



山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-12-03 14:07:00
1楼
先检查互感器

zlfbpq

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-12-12 09:05:00
2楼
传感器没问题的!
有谁知道什么问题吗??????????

广州人

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-12 14:22:00
3楼
应急的话,如果确定变频器正常,可以在参数里调一下,把电机缺相保护取消(30组)。

权典青衫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2005-12-12 14:49:00
4楼
下面引用由一个人的力量有限公司在 2005-12-12 14:22:00 发表的内容:
  应急的话,如果确定变频器正常,可以在参数里调一下,把电机缺相保护取消(30组)。<br>
-----------------------------------------------------------同意。也可以更换NINT板试试,一般是测量的问题。

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-13 09:38:00
5楼
应急的话可以用( 一个人的力量有限公司: )的建议,不过那有损变频器啊

zlfbpq

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2005-12-13 10:23:00
6楼
我初始化过了,还不行到底哪部份出了问题?

游子生活

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2005-12-13 15:32:00
7楼
还是变频器有问题在是检则电路有问题,互感器也会有问题.

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-12-13 23:50:00
8楼
驱动有问题,是不平衡所致。带小电机不影响