楼主
请各位同事指点:
有一台西门子变频器440:高速启动时报F0022,低速启动时正常。空载时一样。启动后一切都正常。请同仁发表一下看法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-02 11:46:00
1楼
显F0022 模块坏,驱动有元件坏,TLO84C坏,都可以引起此代码,如果驱动部分没有问题,可以把检测光偶取掉,看还显不显代码,一般都是TL084坏
回复
引用
举报
不问才怪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年12月01日
发表于:2005-12-04 20:53:00
2楼
检查下里面主电路的接触,有时不要把问题想得太复杂
回复
引用
举报
不问才怪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2005年12月01日
发表于:2005-12-04 20:54:00
3楼
检查下里面主电路的接触,有时不要把问题想得太复杂
回复
引用
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2005-12-07 00:30:00
4楼
李工的回复象是兄弟我发过的贴子,呵呵,兄弟不才,
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-07 08:55:00
5楼
是我搜索到的而且同意这个观点!
回复
引用
举报
liuyongliang284
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2005年8月29日
发表于:2005-12-07 17:42:00
6楼
回复
引用
举报
刘海波
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2005-12-08 10:27:00
7楼
估计是检测线路坏了
回复
引用
举报
一如
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:311
注册:2003年7月01日
发表于:2005-12-20 13:59:00
8楼
控制板和驱动板的问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
选择熔断器要注意的问题
[118]
康耐视轮胎识别解决方案,是轮...
[480]
典型违章作业现场,图片分享
[363]
化肥企业应瞄准全球农业高科...
[137]
便捷式电火花机参数详解
[433]
中性点不接地系统发生单相接...
[37864]
设备大修完工的验收标准
[139]
4-20mA的变送输出 和 RS 48...
[10682]
自动化维护人员应知应会
[431]
谁有在线分析仪表的资料?
[244]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号