求惠丰 点击:876 | 回复:5



振兴Z

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-11-25 15:45:00
楼主
一台惠丰15KW在初始化后输入参数时死机了,当时在F18里输入1.6,机子上马上显示1.60,并且不停闪烁,其他不能输入,请问是仕么问题???



duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-26 18:23:00
1楼
断电后重新上电,再把参数初始化也就是恢复出厂值试一下。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-26 18:54:00
2楼
仔细阅读使用说明,变频器一般很少会出现死机的,可能是你在设置的过程中,出现了什么问题。

振兴Z

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-11-27 14:45:00
3楼
一上电好象就开机了,不能初始化

duzt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2005-11-27 15:34:00
4楼
一上电显示HF大约2秒钟后,显示0。按方式键显示F0,按设置键显示88。如不是这样,可能为面板坏或电脑板通讯集成块坏。不过我还是感觉是机器好像没有问题。

振兴Z

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年10月29日
发表于:2005-12-01 09:13:00
5楼
关键是参数不能调出,因为,一上电显示HF后,马上跳出频率1.60!其它想输入参数,但会重新跳回1.60,不能更改.清高手指点

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师