发表于:2005-11-23 12:03:00
楼主
最近接触一个问题:是关于桥式抓斗卸船机的。
问题重复性不是特别好。
症状如下:
操作的时候,CPU不定期报错。报的错误是举升/闭合,变幅等等的输出错误,对应到输入输出模块就是DET1635,但是I/O错误灯不亮。(与拔下该i/o输出模块的症状不同,如果拔下,CPU的I/O错误灯会亮,屏幕报错信息倒是一样)。
出现这种错误的时候,就不能继续操作卸船机。一般通过驾驶室或者变幅室的复位键复位之后,可以继续操作,特别的时候必须通过主控室的复位键才可以复位恢复能力。
复位之后,屏幕错误立即消失,机构能力恢复。但是过后不久可能又会发作。一般一天10次左右。
整个PLC设备年头较老,手头资料也不是很全。