关于消防系统特灵7200 点击:747 | 回复:2



强弱电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-11-05 11:36:00
楼主
各位老师:
    请问一下,我这里有美国特灵7200消防出了一点故障:系统面板的系统故障灯一直亮着,
故障显示为  FAULT 后面就是一个烟感地址,可是这烟感怎么换故障也消除不了.还有有一个地址的烟感怎么没找不到,是不是主机可以屏蔽掉的
  谢谢



放飞梦想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2006-09-25 22:21:00
1楼
可以把那个隔离啊

fuzhongxun

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 1527回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2080
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-09-30 22:39:00
2楼
是可以旁路的,不过具体的操作我不清楚,是小精灵的系统我还可以