变频器节能有计算公式吗? 点击:8449 | 回复:10



ydl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2005-10-28 16:27:00
楼主
常见一些资料上说,使用变频器后节能X%,是如何算出的?请问:变频器节能有计算公式吗?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2005-10-28 17:37:00
1楼
没有通用的公式,负载形式不同,耗能不同。
当变频器全速运行时,耗能比工频还大。

申炎仁

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2005-10-30 10:08:00
2楼
变频器是否节能,节能多少,要具体问题具体分析。不能笼统地说使用变频器可以节能百分之多少,更没有什么计算公式。
当心歼商的欺骗宣传!

ydl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1688
  • 注册:2002年8月26日
发表于:2005-10-31 11:15:00
3楼
多谢各位!
恒转距是否节能很有限?,一台200KW搅拌电机,恒转距,转速150r/min,使用变频器可以节能多少?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2005-10-31 14:02:00
4楼
从理论上分析,变频器在恒转距负载状态下的电耗为:
P∝n,P--电耗功率(KW),n--输出转速(RPM),
实际上还需考虑变频器自身的损耗,约5--10%。

志在众工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2009-09-02 17:31:08
5楼

这个东西好像 太专业了点 实在 是不太好计算

 有没有 简单的 直接 说 大概 什么行业 能节约多少 这样 才比较实际点来的

wenjian1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 600回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:1083
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2010-04-23 11:29:39
6楼
真的没有知道的吗                    

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2010-05-19 13:55:58
7楼
装电表,比较用变频前后的电耗

太湖银鱼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 873回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1563
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2010-05-19 13:57:09
8楼
或检测进线电流,变频功率因数按1计算

huatengelec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年5月18日
发表于:2010-05-21 09:52:32
9楼

变频器向公用电网注入大量谐波,在无源滤波器已不能适应复杂的工矿的情况下,有源电力滤波器越来越受到广泛的关注。

华腾开元技术源自清华大学,专业生产有源电力滤波器,所研制的HTAPF-I型有源电力滤波器与国内众多厂家的产品相比具有三大优势:

1. 产品自适应能力强,稳定性好
2005年时我公司成功攻克了APF参数自适应的问题,在CT、PT测量出现偏差、连接电抗器等器件参数出现较大偏差的情况下,设备仍能良好工作,在安全的情况下保证补偿效果;

2. 对控制系统中的各种延时进行了最优补偿与控制
APF是用来治理谐波的,其原理是用一个等值、反向的波形去抵消负荷中的谐波。输出电流的幅值、相位出现偏差,轻则影响补偿效果,重则有可能导致谐波放大,威胁系统安全。而采样延时、控制延时等控制系统中无法避免的延时环节是引起幅值、相位出现偏差的最主要环节。目前国内众多厂家都未能解决该问题。我公司在2007年初完美的解决了该问题,彻底消除了APF应用过程中的隐患。

3. 经过了长期的现场检验
我们的研发工作在2002年已经在清华大学电机系的实验室中展开,2003年5月完成实验室样机的研制,实验效果良好。2004年9月完成工业样机的研制,在现场得到良好的应用效果。至今5年有余,数百套产品在不同的应用场合经受了长期的考验,产品性能优良,运行稳定。

在各个厂家所宣传的技术参数趋同的情况下,上述3点决定了我公司的产品处于国内领先的地位。

 关于有源电力滤波器、谐波治理、无功补偿等相关的产品和知识介绍,可以参考北京华腾开元电气有限公司的网站,上面有比较详细的资料,对做这一块儿的技术人员还是比较有帮助的。(www.huatengelec.com)

新生至尊宝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2010-05-21 09:56:08
10楼
怎么传动的呀?变比多少? 频率多少