求助:如何用OMORN的PLC来做到0.5s on,o.5s off的控制某回路的功能
点击:
450
| 回复:
2
ymxihao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-27 13:18:00
楼主
新手的我想做一个控制装置来控制1汽车回路,电压12V,电流10A, 要实现0.5s on ,o.5s off的功能,是不是需要用晶体管输出plc+SSR来解决呀 请哪位好心的人帮我做个解决的方案?需要购买那种PLC,另外需不需要购买24V的电源等等,接线方式、 谢谢 daixh@guangzhouhonda.com.cn
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-27 21:04:00
1楼
用特殊继电器25502就行了,他是一秒脉冲!!!!
回复
引用
举报
阳光好东东
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 683回
年度积分:0
历史总积分:900
注册:2004年12月10日
发表于:2005-10-28 13:36:00
2楼
可以用延时来实现,简单的可以这样来实现:LD NOT T2 TIM1 #0005,LD T1 TIM2 #0005 ,LD T1 OUT 500输出控制继电器即可
回复