当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
求助:电动机运行问题
点击:
1768
| 回复:
27
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-12 17:13:00
楼主
当电机再三相410V状态下,满载或者有时候超载运行的话,,如果我们假设负载不变的情况下,将电压降到380V,那会出现什么后果?如果已经降了话话,有什么保护的方法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-12 19:21:00
1楼
如果电机额定电压410的话.满载或者有时候超载运行时降电压.电机将发热严重. 说一下实际情况.
回复
引用
举报
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-13 09:59:00
2楼
(1)电机是普通的电机,额定为380V,额定功率为95KW,运行参数为:电压410V,电流150~170A,实际输出功率95~104KW,功率因数0.83~0.85 (2)还有一个设备是橡胶厂的练胶机,额定功率为55KW,运行参数为:电压409~410V,电流71~79A,功率33~37KW,视在功率52~54KVA,功率因数0.67,如果把电压降到380V,将会出现什么后果?
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-13 17:34:00
3楼
电机是普通的电机,额定为380V.电压就应该是380V. 正常.普通保护就可以保护电机. 问一下.你的410V电压是怎么得到的?是通过调节变压器的分节头吗?
回复
引用
举报
wuyue207
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年10月02日
发表于:2005-10-13 22:25:00
4楼
电压升高,负载不变,电流将增大,你先用公式计算一下,最大电流,如果未超过许应最大电流,那么不用管,如超过,可提高功率因数,并接电容器
回复
引用
举报
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-14 09:00:00
5楼
额定电压为380V,但是由于工厂的实际电压偏高,电机运行的电压为410V.
回复
引用
举报
HJL2005
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年7月19日
发表于:2005-10-14 09:12:00
6楼
电机有些超载,如果超载时间不多的话,应该没有问题,电机一般都有过载能力的。
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-14 09:30:00
7楼
我也想问一下,电机额定380v,怎么会有410v,这个410v怎么得到的.在410v下长期运行,电机都正常吗?
回复
引用
举报
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-10-14 10:08:00
8楼
电机的额定电压是380V,但是企业实际使用的时候,由于整个工厂的大小不同,变压器实际输出端的电压一般都很高,电机在410V下运行是很正常的,有的还有360V的呢
回复
引用
举报
3C高压电网
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2005年5月16日
发表于:2005-10-14 10:38:00
9楼
建议你换大你的电机,一般的说电机是不可以长时间让你这样折腾的.
回复
引用
举报
LMHT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 310回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年1月08日
发表于:2005-10-14 18:39:00
10楼
很正常,没问题.
回复
引用
举报
肖凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 84回
年度积分:5
历史总积分:273
注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-14 19:37:00
11楼
如果现场通风条件合适,是没有问题的。
回复
引用
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2005-10-17 01:44:00
12楼
电压410V,正常,国家规定,电压10%的范围波动为正常。有的地方还有350V,有的420V,不足为怪。 跟好多单位打交道的电工,习以为常。只在本单位上班的电工见得少所以就奇怪了。 电压升高,电流加大较快,功率也上升,但较小。电机的额定电压380V,如果该电机是设备生产厂家配套的话,肯定在电压降为380V时没问题。
回复
引用
举报
电笔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 645回
年度积分:0
历史总积分:785
注册:2005年4月02日
发表于:2005-10-17 18:13:00
13楼
我感觉,如果现在能正常使用,作好电机的过流保护,不会有问题。
回复
引用
举报
啊尔卡斯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:798
注册:2005年8月31日
发表于:2005-10-27 15:30:00
14楼
铁道上比这个严重多了<电压上偏差22%下偏差30%>不过要声明的是所用的设备都是特制的啊!
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2005-11-22 15:19:00
15楼
你电机的额定电压是380V,只是你厂里电压高,如果电压降到
380V不会有问题。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-11-22 20:21:00
16楼
没问题,放心用的去吧……但最好把变压器的分接开关调一下,降低电压再用。
回复
引用
举报
vincent77
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:695
注册:2002年10月22日
发表于:2005-12-15 09:10:00
17楼
我说的可是矿山中的球磨机系统啊,这样的设备能行吗??
回复
引用
举报
张立志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年12月03日
发表于:2005-12-15 09:36:00
18楼
应该没有问题的,我们厂有1600KVA的变压器3台,正常的电压都在415V左右,只要设备都运行了电压就会有所下降。可以用
回复
引用
举报
zhjian
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2004年11月03日
发表于:2005-12-16 15:47:00
19楼
放心的用吧,你看到的415V只是别的地方用电的少了,或者是你是单独的高压供电,别让电机过载。
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-17 07:25:00
20楼
调变压器分接头开关。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
24V开关电源0V需要接地吗
[28766]
双控开关的接法
[23345]
380V三相四线供电,到配电盘以...
[23421]
灯管总是闪是什么原因?
[23460]
求教一个电磁抱闸的问题
[10207]
零线真的不带电吗?
[21815]
磁环的作用原理 (图)
[35241]
求一个星三角启动控制电路图
[63255]
变频器的制动电阻起什么作用...
[19914]
零线和地线有区别吗?
[11748]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页