罗克伟尔PLC、丹弗斯变频器和电磁流量仪流量控制问题 点击:1112 | 回复:2



戴余

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:797
  • 历史总积分:810
  • 注册:2004年6月10日
发表于:2005-10-09 21:00:00
楼主
最近在做一个污水处理项目,在做流量控制时出现如下问题: 通过出口的电磁流量仪检测流量,用它的4-20mA输出做反馈送入PLC,通过PID指令计算出需要的控制电流大小,通过PLC的模拟输出控制丹弗斯变频器的频率来调节流量,泵的额定流量是60t/h。现在问题是在17-50t/h流量控制还可以,低于17t/h流量控制几乎没有起作用。请各位高手指点:pengdaiyu@126.com qq:413916732



lrhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年10月18日
发表于:2005-10-18 09:25:00
1楼

PCPioneer

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2005-10-19 17:21:00
2楼
水泵转速低于一定频率时,输出基本上没有什莫变化,