用压力传感器控制电动调节阀开度.传感器输出4-20MA. 要求:设定压力值要求恒定(可调).压力是通过开启阀门的开度来实现的. 请教需要什么样的电动调节阀和转换器件.要独立的.带通讯接口的.阀门有开关继电输出可调的.(就是开关到一定开度有继电信号输出).谢过.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-03 19:35:00
1楼
是不是帖的不是地方.自己顶一下.换个地方发.谢谢
回复
引用
举报
gz124
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:142
注册:2005年11月08日
发表于:2005-11-10 18:27:00
2楼
一块厦门宇光产的AI-708表就可以了.
厦门宇光网址:http://www.yudian.com/
回复
引用
举报
无敌爱美神
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2004年12月02日
发表于:2005-11-12 15:27:00
3楼
一个压力传感器加一个PID控制仪表就可以了
13855283472 QQ群
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-11 20:08:00
4楼
PID调节器就OK了!
回复
引用
举报
Volcano
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2003年12月14日
发表于:2006-03-15 15:04:00
5楼
采用智能控制仪表就可以,如WT600,带PID调节功能
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-15 16:19:00
6楼
压力传感器控制电动调节阀开度.传感器输出4-20MA。选一台宇电AI-808AU5L5V24S仪表。此仪表具有给压力变送器供电24V电源、二个开关量输出控制阀门正反转、可接受反馈信号、带有通讯功能。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
回复
引用
举报
逍遥闻天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 282回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2004年12月22日
发表于:2006-05-08 09:55:00
7楼
压力变送器+带有PID功能的表 如西门子的RWD68电子压力控制器
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
怎么样才能判断三极管是工作...
[2140]
科普:两线制4~20mA信号的传输...
[8865]
仪器仪表故障诊断的分析
[883]
ABB电磁流量计电源板故障解析...
[1754]
求助:科隆电磁流量计说明
[790]
我曾经维修过的仪表(四)
[1517]
电流互感器变比计算公式
[892]
2014年前夕现场维修调节阀
[745]
今晚干活维修了一气动阀
[1342]
锅炉水位三冲量控制系统维修...
[738]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号