变频器维修好过后,试机就是没有输出,报警是没有接电机。输入380V正常。请求各位高手指点。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-10-02 11:09:00
1楼
频率有没有上去,如果没有那你先看一下频率设定方式是否正确?电话013575315985
回复
引用
举报
YNQ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年10月01日
发表于:2005-10-02 18:10:00
2楼
频率能上去,起动后能够按照设定的频率上去,上去后就马上报警《未接电机》变频器外带还有PLC和触摸屏。这跟信号回路是不是有直接的影响?频率没有输出时好像有漏电现像。
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2005-10-05 09:44:00
3楼
那你接个小电机试试
回复
引用
举报
YNQ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:241
注册:2005年10月01日
发表于:2005-10-05 22:02:00
4楼
没有用。有试过的。
回复
引用
举报
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-06 08:36:00
5楼
变频器的功率与电机功率不同或者偏小时,变频器会检测没带电机。
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-10-11 17:10:00
6楼
西门子接插件忒差,用电烙铁镀上一层锡吧
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-08-24 12:26:00
7楼
求助:请问哪位有西门子6SE6440-2UD31-8DA1说明书,麻烦发个给我,谢谢!邮箱:chaojinlei@sina.com
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-08-24 13:47:00
8楼
求助:请问西门子6SE6440-2UD31-8DA1变频器报警为F0022和F0051,是什么意思,该如何解决?
回复
引用
举报
月落叶
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2005年11月06日
发表于:2006-08-24 14:23:00
9楼
F022和FOO51是功率组件故障,是变频器的储存参数的芯片坏了.有空请联系我公司专业维修西门子变频器.021-62141466
回复
引用
举报
小张》
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 328回
年度积分:0
历史总积分:341
注册:2006年3月27日
发表于:2006-08-24 21:10:00
10楼
黄石
你好,你那个是多大功率的?报A0503和F0052才是程序心片坏了!F0051的话可能是主板上的程序错误!F0022模块驱动和接触不好有关!有西门子问题可以交流QQ27911789 电话013736493966
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:248
注册:2006年7月18日
发表于:2006-08-25 09:17:00
11楼
张工您好,感谢您的回复。您是哪个城市的?请问有时可以打电话联系你吗?我们工程师有些问题想问您。功率18.5,报F0022已解决,还报A0503同时F0052,F0003又是什么故障?我代我们工程师万分感谢您。
回复
引用
举报
石头堆
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
晒晒一张手工的电路图,请高手...
[420]
电气设备的维护保养安全措施
[206]
小功率三相(380v)变频器长期...
[2312]
6ES7 431-1KF10-0AB0前连接器...
[1565]
你知道精密机械加工的都有哪...
[265]
特殊工种的定义和分类推荐介...
[360]
与伦茨9400伺服CAN通讯示例
[559]
注册电气工程师知识
[207]
钻孔工序该怎么选择切削液
[218]
设备生产当中液压失控
[118]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号