当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
富凌变频器显示求助
点击:
1496
| 回复:
13
兴超
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-25 10:50:00
楼主
现有一台DZB-70的变频器上电显示正常,启动后显示FL 70B 瞬间后又显示正常。请问各位老师FL 70B 是什么故障代码?说明书上没有标注。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2005-10-25 14:16:00
1楼
这是一个复位状态,你脱掉电机再看看.
回复
引用
举报
wangyun.1314
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-25 15:05:00
2楼
空载试机还是同样故障。请问这是否是模块检测故障还是CPU故障。如果模块检测故障,是用什么检测的?
回复
引用
举报
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2005-10-25 18:24:00
3楼
那它有没有跳E009呢?这样看,有可能是模坏损坏.
回复
引用
举报
wangyun.1314
关注
私信
精华:17帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:382
注册:2005年7月05日
发表于:2005-10-26 10:33:00
4楼
变频器没有显示E009,测量模块没坏.请问还有什么地方检测引起报以上故障?
回复
引用
举报
ina
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:86帖 | 407回
年度积分:0
历史总积分:1417
注册:2005年9月08日
发表于:2005-10-26 22:28:00
5楼
富凌,你想清楚才好买,,,,
回复
引用
举报
AUTO ZH
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年3月04日
发表于:2006-10-14 08:36:00
6楼
先检查模块有没有击穿,另外驱动是不是正常。
请联系 :0532-83775789
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一个电位器控制两台变频器速...
[11180]
能士变频器80A的机子,显示PO...
[5949]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
变频器图纸
[21065]
国内有多少做变频器的,报名啦...
[5694]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
请问有没有输入是单相220v,输...
[14128]
变频器的常见故障及维修对策
[5500]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
制动单元和制动电阻的区别!
[8690]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号