当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
丹佛斯变频器报警欠压
点击:
1031
| 回复:
3
明天之后...
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2005年8月21日
发表于:2005-10-08 16:14:00
楼主
丹佛斯变频器VLT3006报警欠压,查来查都查不到问题,也没有找到直流电压检测电路(运放是好的)。再就是输入部分除了经过整流桥整流外还经过6个小二极管整流,分析了半天也没弄懂这部份电路是干嘛用的(只经过了一个快恢复二极管到主电路,地都没有接过去,怎么产生回路啊)还请各位高手指教指教。 chengluchang@tom.com QQ:275912458 tel:07526171201
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
明天之后...
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2005年8月21日
发表于:2005-10-08 16:19:00
1楼
哦!对了,还有一点就是接上刚刚说的那一小部份电路(通过6个小二极管整流后的电路)变频器电源一跳一跳的(开关电源脉冲型工作),断开这部份电路通电报警欠压。