求助安川G5的问题 点击:570 | 回复:3



汽水泡泡

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-09-16 10:52:00
楼主
各位大虾好,碰到点问题,特来请教 有台G5的机器,55KW的,上电没显示,灯是亮的,接触器没吸,估计是开关电源问题,不过他的开关电源结构不是很清楚,无从下手,请高手来指点一下,谢谢



caojun478

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-09-16 11:24:00
1楼
55KW开关电源输入是直流220V,输入有吗?开关电源有啸叫吗?啸叫是后部短路.电源是自激式的,修起来不困难.单独修好,再与控制板连接,不然会损坏控制板.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-16 11:54:00
2楼
55KW开关电源供电是380V/220V变压器输出220V经整流滤波后送到驱动板。检查这+311V直流电是否到达开关电源。

汽水泡泡

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年5月19日
发表于:2005-09-16 17:22:00
3楼
谢谢各位,我去试试,不行的话,再来请教.