楼主
各位大虾好,碰到点问题,特来请教 有台G5的机器,55KW的,上电没显示,灯是亮的,接触器没吸,估计是开关电源问题,不过他的开关电源结构不是很清楚,无从下手,请高手来指点一下,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2005-09-16 11:24:00
1楼
55KW开关电源输入是直流220V,输入有吗?开关电源有啸叫吗?啸叫是后部短路.电源是自激式的,修起来不困难.单独修好,再与控制板连接,不然会损坏控制板.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-16 11:54:00
2楼
55KW开关电源供电是380V/220V变压器输出220V经整流滤波后送到驱动板。检查这+311V直流电是否到达开关电源。
回复
引用
举报
汽水泡泡
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:219
注册:2004年5月19日
发表于:2005-09-16 17:22:00
3楼
谢谢各位,我去试试,不行的话,再来请教.