DAServer和I/O server有什么区别阿
点击:
2346
| 回复:
2
mer
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2005年9月07日
发表于:2005-09-07 19:58:00
楼主
我在使用intouch的时候,安装过程中给安装了一个DAServer Manager,里面可以添加NodeGroup和Node,最后在Node上执行ArchestrA.DASMBTCP,我的问题是,这个DASMBTCP是I/O server的一种么,还是I/O Server的换代产品,他们之间到底是什么关系啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
controller
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 185回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2005年1月24日
发表于:2005-09-08 09:04:00
1楼
DA Server是Wonderware新一代的IO Server, 它有统一的界面(SMC/DA Server Manager), 支持DDE/SuiteLink/OPC协议. 有更好的部署和诊断功能.
回复
引用
举报
controller
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 185回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2005年1月24日
发表于:2005-09-08 09:06:00
2楼
DASMBTCP是其中的一个DA Server, 功能相当于MBENET IO Server, 用来用以太网方式连接Modicon PLC.
回复