求救,请问施耐德PLC通讯的可行性? 点击:1539 | 回复:2



xiatianyun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-09-04 15:18:00
楼主
没接触过施耐德的PLC,请问Neza(TSX08CD12R8A)+Twido(TWDLCAA24DRF)+Premium(TSX57102M)这三种不同的PLC通过PLC本体所带的RS485口可以进行通讯吗? 我查了一天资料,Neza支持Uni-TelWay和Modbus,Twido也如此,但我只查到Premium本体的通讯口支持Uni-TelWay。 请问这些混杂的PLC在不增加模块的条件下可以组成485网通讯吗?通讯协议?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-04 17:29:00
1楼
可以,在PREMIUM 中选择PCMICA卡TSX SCP114 RS485

丁喜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 924回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1640
  • 注册:2002年8月30日
发表于:2006-01-05 22:13:00
2楼
Twido不支持Uni-TelWay!