加急求助!!富士紧凑型变频器故障求助!!!! 点击:877 | 回复:8



艺新

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-19 22:37:00
楼主
我用的是FRN1.5C1S--7C型变频器,现在出现故障现象是:是频率只升到0。10HZ 设定是50HZ,以前能升到50的现在怎么也升不到50HZ了只显示0。10HZ了 也不显示故障代码啊!我能保证决对不是参数设置问题啊恢复出厂值也不行啊! 请教各位给出个良方啊!!!谢谢啦!!



abb-lg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2005-08-20 11:58:00
1楼
是外控吗!喳喳输入

zjb0218

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2005-08-20 15:19:00
2楼
我想知道现场操作可以吗?

流浪飞扬

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-08-20 16:06:00
3楼
看什么什么控制。模拟量输入的话有没有输入。

水木缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年8月20日
发表于:2005-08-20 16:08:00
4楼
到底是什么控制方式?

艺新

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-20 21:07:00
5楼
都有啊! 带负载试也是0.10 不带负载试也是0.10啊!! 面板操作也试过啊!· 外接5V模拟量也试过都不行啊! 以前两者都用过都能升上去啊!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-20 21:21:00
6楼
如果说以上所有操作你都试过,那么只有以下可能: 1、你的操作方法有问题; 2、变频器坏了; 3、没有别的可能了。

艺新

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2005-08-22 20:54:00
7楼
你说变频器坏了我也知道, 关键是从何处查起啊!

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-08-27 18:16:00
8楼
cpu板频率给定这一块

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师