我厂3#锅炉的8台给粉机采用8台西门子MicroMaster420基本型变频器,变频器由和利时公司的DCS(SmartProV3.1.1)控制启停和频率给定。近期陆续发生3起事故:
1、5月6日0:24,我厂1#发电机(12MW机组)解列,同时8台给粉机全部同时停止运行,电机失电,频率反馈为0,变频器面板无显示,DCS从新给启动信号后,恢复正常.
2、8月12日14:52,我厂1#发电机(12MW机组)解列,同时8台给粉机全部同时停止运行,电机失电,频率反馈为0,变频器面板无显示,DCS从新给启动信号后,恢复正常.
3、8月16日8:00,我厂准备启动1#氧压机(6000VAC,3200KW),8台给粉机全部同时停止运行,电机失电,频率反馈为0变频器面板无显示,DCS从新给启动信号后,恢复正常.
以上3起事故的原因是什么,跟1#发电机解列和1#氧压机有什么联系???