当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
求助:
点击:
759
| 回复:
12
沧海一声笑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年8月08日
发表于:2005-08-08 13:51:00
楼主
我是做现场维护的,我在现在有3台变频器,先后同样出现变频器在没有任何报警的情况下,变频器放炮,不但使设备单机总空开跳闸,而且还爆设备电源--动力柜的一相保险(RTO),有哪位高手知道造成的原因,请帮忙分析一下,因为怕这种情况还要发生,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
并无虚言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年5月23日
发表于:2005-08-08 14:11:00
1楼
这个和所用的品牌的保护设计有关,你要说明你是哪种品牌的才好分析。
回复
引用
举报
沧海一声笑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年8月08日
发表于:2005-08-08 19:51:00
2楼
谢谢 并无虚言 的回复! 我是做现场维护的,我这现在有3台ABB ACS400--22kw变频器,先后同样出现变频器在没有任何报警的情况下,变频器放炮,不但使设备单机电源空开跳闸,而且还爆设备上级电源--动力柜的一相保险(RTO),有哪位高手知道造成的原因,请帮忙分析一下,因为怕这种情况还要发生,谢谢!
回复
引用
举报
lixinw
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 211回
年度积分:0
历史总积分:336
注册:2005年6月22日
发表于:2005-08-08 20:14:00
3楼
检查输入端压敏电阻,最好把它们摘掉
回复
引用
举报
zhonglin
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2005-08-08 21:02:00
4楼
变频器放炮,你要看究竟是谁坏,我们的ABB-400的变频器最少有10台放炮,全是压敏电阻惹的祸,早期的压敏电阻是并联在整流输出端的,只要放炮就损坏输入输出模块,后期的是后加的,在整流之前,只要一放炮,主控板就报销了!同意lixiwang的意见,最好自己根据情况决定。
回复
引用
举报
沧海一声笑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年8月08日
发表于:2005-08-08 21:12:00
5楼
谢谢中林、lixiwang的回复,我的ABB-400的压敏电阻在整流之前,放炮后,主控板报销、还有严重的就损坏输入输出模块,请说明一下压敏电阻造成变频器放炮的原因,谢谢!
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-08-09 09:25:00
6楼
一般只要压敏电阻损坏(安装在整流前侧),大部分是输入电源电压过高,或者是浪涌冲击电压、或者串入雷电等高压部分,大多数进口品牌只要压敏电阻损坏,都不在质保范围内!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-09 10:31:00
7楼
通常电源电压很高才会这样,如雷击,供电发电机故障等,可在空气开关与变频器之间再安装压敏电阻,保护电压值值略低变频器的压敏电阻。
回复
引用
举报
发表于:2005-08-09 13:08:00
9楼
李工来了,你好,谢谢你!我的情况是这样的:有3台ABB ACS400--22kw变频器,先后同样出现变频器在没有任何报警的情况下,变频器放炮,不但使设备单机电源空开跳闸,而且还爆设备上级电源--动力柜的一相保险(RTO),我的ABB-400的压敏电阻在整流之前,放炮后,主控板报销、还有严重的就损坏输入输出模块,但是压敏电阻都没有损坏,请李工多多指教,再就是想请李工告诉整流块、IGBT检测的正确方法。谢谢!也谢谢瞿世才,谢谢你!
回复
引用
举报
pangpang11
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 110回
年度积分:0
历史总积分:759
注册:2004年5月18日
发表于:2005-08-09 13:31:00
10楼
通常电源电压很高才会这样,如雷击,供电发电机故障等,可在空气开关与变频器之间再安装压敏电阻,保护电压值值略低变频器的压敏电阻。
回复
引用
举报
沧海一声笑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年8月08日
发表于:2005-08-10 19:44:00
11楼
请问,是把压敏电阻接到相线与地线之间吗,电阻大小如何选择!谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-11 08:38:00
12楼
压敏电阻都没有损坏就不是电压高的问题,首先要确定“放炮”是哪里引起的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
DAsever
[239]
大规模同步数据采集系统哪里...
[233]
互感器校验设备
[133]
酒窖中挥发性可燃气体检测该...
[128]
中控历史数据
[218]
报废设备的拆解---军用飞机,...
[234]
这台设备什么原因报警
[170]
德国布鲁克纳双向拉伸薄膜的...
[716]
“高压危险,请勿靠近”酷酷的9...
[207]
TPM知识连载-05【TPM管理体系...
[128]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号