求助:acc601-0060变频器故障,急呀
点击:
738
| 回复:
5
lzclfr
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-05 01:01:00
楼主
今天我遇到ACC601变频器一送电就报FLT (F1-5)故障,外部信号均检查了没有问题,各位大虾指点指点,不胜感激!!!急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-05 15:07:00
1楼
通信光缆接插是否好。
回复
引用
举报
lzclfr
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年7月16日
发表于:2005-08-05 15:27:00
2楼
to:窦光烈老师 通信光缆接插是否好。 这些我都检查了,今天我孤注一掷将应用宏改了,故障报警仍然存在,然后我重新将应用宏改成提升机应用宏,下传程序后变频器就正常了,试车也未发现任何问题,真是晕!!!