一、 设备使用环境
1、配电系统:380 V±20%,50Hz
2、环境温度:-25℃~+55℃
3、相对湿度:≤85%(25℃)
4、海拔高度:≤2000m
5、无强烈振动和冲击,无强电磁场干扰。
6、电网中谐波总量:≤10%
7、取样
7.1取样物理量:无功功率。
7.2输入电压模拟量:220V±20%或380V±20%。
7.3输入电流模拟量:(10%~120%)In。
二、低压无功动态补偿装置技术要求
1.产品型号:SWB-D(可控硅)型,德国进口型。
2.投切方式:采用可控硅模块投切电容器。
3.设备主要功能:
(1)显示功能
a.显示实时电压值。
b.显示实时电流值。
c.显示实时无功值。
d.显示实时功率因数。
(2)记录功能
a.记录曾经出现的最大电压值。
b.记录曾经出现的最大电流值。
c.记录曾经出现的最大无功值。
d.记录每组电容的投切的时间。
(3)设置功能
a. 设定过压值、欠压值、且连续可调。
b. 设定电容器投切百分比。
c. 设置CT变比。
(4)控制功能
根据电网电压和无功电流计算所需无功,自动投切电容器组。
(5)保护功能
a.过压切除功能。
b.过压闭锁功能。
c.欠压保护功能。
d.延时保护功能。
e.温控保护功能。
(6)自动手动投切功能,手动、自动平滑转换功能。
(7) 抗谐波功能。要求装置能抗5次、7次、9次、13次谐波的冲击,确保装置正常投运。
4.电容器投切原则
(1)电压相关原则:
a) 当电网电压高于过压设定值426V时,逐级切除电容器,
直至电压小于电压设定值。
b) 当电网电压低于欠压设定值340V时,装置休眠。
c) 当电网电压在过压设定值和欠压设定值之间时,按所需
无功不足补,过补切。
(2)电流相关原则
当某相相电流为零(断路)时,切除该相电容器。
(3)无功相关原则
a. 当线路中感性无功达投入设定值时,开始投入电容器。
b. 当线路中容性无功达切除设定值时,开始切除电容器。
(4)补偿过程中不产生投切振荡,不产生涌流,不产生谐波。
5.低压自动补偿装置满足以下特点:
(1)自动投切、无人值守。
(2)动态响应时间快≤20ms。
(3)采用过零投切技术,投切时,无涌流,无震荡,无谐波。
(4)使用寿命长:采用进口可控硅模块作为电子投切开关,投切时不产生火花,不腐蚀,不氧化,是交流接触器无法达到的理想效果。
(5)投切精度高,平均可达2%。
a.分组灵活,可采用编码制1:2:3或等差制1:1:1
b.自我保护功能完善。
c.谐波抗拮效果明显。