首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器经常显示欠电压 点击:2112 | 回复:23



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-11 12:35:00
楼主
我们单位的变频器经常出现lu,经查排除接线问题,变频器型号是富士g111 132kw,经常是正常停机后,再起动就出现这种情况!请诸位高人帮忙!!!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-28 10:07:00
21楼
呵呵,原来修变频器都这么搞!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-28 10:23:00
22楼
   用万用表监视输入电压(如果能测量P,N端更好),启动变频器
   如果电压下降很大,在电网电压正常的情况下,可能的问题:
1. 启动时间太短
2. 负载太大
3. 检测电压电路敏感
4. 正常停机多长时间在启动?如果机器完全停止运行,而停机时间 
又不是很长,说明电路有问题(可能哪个元件不良)最好找厂家!
5. 如果万用表检测不到电压下降,那可以肯定是电压检测电路出问题。

    以上分析思路
   呵呵,大家可以抛砖过来!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2005-11-30 14:22:00
23楼
1)转矩提升/或过载倍数设置太大..
2)电源容量不足..
3)电容容量衰减..
4)整流部分故障..