变频器经常显示欠电压
点击:
2112
| 回复:
23
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-11 12:35:00
楼主
我们单位的变频器经常出现lu,经查排除接线问题,变频器型号是富士g111 132kw,经常是正常停机后,再起动就出现这种情况!请诸位高人帮忙!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-28 10:07:00
21楼
呵呵,原来修变频器都这么搞!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-28 10:23:00
22楼
用万用表监视输入电压(如果能测量P,N端更好),启动变频器
如果电压下降很大,在电网电压正常的情况下,可能的问题:
1. 启动时间太短
2. 负载太大
3. 检测电压电路敏感
4. 正常停机多长时间在启动?如果机器完全停止运行,而停机时间
又不是很长,说明电路有问题(可能哪个元件不良)最好找厂家!
5. 如果万用表检测不到电压下降,那可以肯定是电压检测电路出问题。
以上分析思路
呵呵,大家可以抛砖过来!
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2005-11-30 14:22:00
23楼
1)转矩提升/或过载倍数设置太大..
2)电源容量不足..
3)电容容量衰减..
4)整流部分故障..
回复