首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器经常显示欠电压 点击:2112 | 回复:23



pq

    
  • 精华:169帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:441帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-11 12:35:00
楼主
我们单位的变频器经常出现lu,经查排除接线问题,变频器型号是富士g111 132kw,经常是正常停机后,再起动就出现这种情况!请诸位高人帮忙!!!



怪男魔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-11 12:40:00
1楼
检查输入电源

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-11 12:46:00
2楼
也检查启动力矩是否调太大?

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2005-07-11 14:32:00
3楼
我的富士G11变频器报警记录里有时候有十几次的欠压报警,而且这种情况不是每次都发生的,是偶尔发生的,复位以下就可以了。经常是正常停机后,再起动就出现这种情况,希望大家能帮忙解决。

wuhehe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2005-07-11 15:58:00
4楼
调高变频器额定电压试试

小米渣

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2005-07-17 15:27:00
5楼
电源部分查过了吗?包括接线。是否启动时会引起电网电压波动?启动时测一下输入电压。 另外,G11是否有欠压整定,看一下说明书。如果有的话,可以设低一点。

tuziwangyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-10-01 15:49:00
6楼
不是,这个是三相整流没正常工作或者三相输入缺相引起的, 你这个变频器不知道整流部分怎么做的,是用可控硅还是接触器,得具体分析

东门字

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2005-10-04 17:30:00
7楼
硬件有软故障,详细检查取样回路。浏览:Http://www.gdikong.com

decai

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:629
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-10-11 21:18:00
8楼
电压取样电路有故障,查电源电路。

tuziwangyue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2005-10-16 09:29:00
9楼
三相输入有问题,但具体哪儿有问题得继续查,进线接触器,电抗器,整流桥,如果是可控硅的话触发信号是否正常,如果是接触器的话看接触器是否吸合

caojun478

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2005-10-18 17:51:00
10楼
接触器辅助触点问题

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-11 11:30:00
11楼
先检查电源输入部分,在检查一下CPU板问题,对了,顺便问一下,你的变频器报警还能正常运行吗?

月落叶

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2005-11-11 19:41:00
12楼
你用的变频器是不是时间很长了。如果是你的变频器需要维修一下了。

无亟荇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2005-11-12 09:29:00
13楼
变频器设置有问题

黄紫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2005-11-19 11:08:00
14楼
我认为是你检测电流是否过大
你的变频器是安装在什么地方啊
是安在塑料注塑机上的吗
我对这个还知道一 点

紫枫@无情

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 499回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2005年11月02日
发表于:2005-11-19 11:41:00
15楼
也有可能是假报警啊

一非

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-11-23 13:38:00
16楼
有时在上电时出,可能内置接触器有问题!

CANY

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2005-11-25 00:51:00
17楼
检查一下你的开机信号,是不是变频器前部分接触器的通电常闭点给出的,经常有人设计控制柜时会出现这种错误!!!

明天之后...

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年8月21日
发表于:2005-11-25 21:41:00
18楼
请问你的变频器用在什么地方啊,线路板是不是有轻微腐蚀现象啊?还有就是线路板会不会很脏?清洗一下可能能见效!

maomaotsgs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2005-11-25 21:50:00
19楼
变频器的工作环境是否良好,
看接地是否良好,

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-11-28 10:05:00
20楼
晕,什么没人说到点上去!