求助:关于钢丝回火炉钢丝线温的测量 点击:541 | 回复:4



孟祥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-07-06 19:55:00
楼主
请各位帮忙,弹簧钢丝回火时,怎样才能得到弹簧钢丝的准确的时实线温.



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-07-06 22:31:00
1楼
钢丝的直径?

工控小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-07-07 09:22:00
2楼
告诉我钢丝的直径,如果合适可以考虑使用红外线传感器! lixiang@jd-shinko.com

孟祥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2005-07-08 18:38:00
3楼
直径是2.0-5.0mm

工控小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2005-07-20 16:45:00
4楼
红外线传感器应该能测量!不过最好加个聚焦镜,你预算成本多少?给个测温范围、钢丝的线速度多少?