请教,对变频器的控制
点击:
455
| 回复:
2
pq
关注
私信
精华:169帖
求助:0帖
帖子:441帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-01 10:06:00
楼主
我部采用变频疏水控制,在实现过程中,采用两个DO点对变频器的转速进行给定,(实际是DCS系统中的位置调节模块输出给变频器的转速给定),接线及设备均正常,但在上层DCS进行自动控制时,无法实现变频器转速控制(自动无效),各位同仁,有无遇见同类问题。万望回复,谢谢各位大侠。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 623回
年度积分:0
历史总积分:804
注册:2005年4月19日
发表于:2005-07-01 10:46:00
1楼
看看变频器的功能是否设定为外部控制?频率信号的选择是否匹配? 外部端子接线是否正确?检查DCS发过来的信号是否正确? 你用的什么变频器?如果是用矢量控制还要自学习一下?
回复
引用
举报
临沂IGBT模块
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年8月09日
发表于:2005-07-10 17:16:00
2楼
贵公司技术支持: 我想咨询一下用贵公司的变频器能否直接拖动塑料挤出机的主电机。而不需要齿轮箱。可行性怎样?请指点。 谢谢!