高水赐教:如何实现自来水泵房远程监控 点击:1127 | 回复:12



张新华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-25 14:12:00
楼主
我们单位有一加压水泵房在离单位1.5公里处,其水位控制和报警用3芯电缆控制,由于线路长经常出问题。现急求助高水,如何达到远程监测的目的,保证用水安全。



CONTROL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2003年6月03日
发表于:2005-06-26 10:20:00
1楼

CONTROL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2003年6月03日
发表于:2005-06-26 10:25:00
2楼
我可以用无线的方式帮你解决 手机:13806705306 qq号:409761883

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2005-06-27 09:40:00
3楼
我们工正在做,可以沟通。河北久信电子科技有限公司,电话:0311-83831630,83831730 jiuxinf@yahoo.com.cn

独占一秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年6月17日
发表于:2005-06-27 11:11:00
4楼
无线GPRS DTU 成熟案例以及解决方案. E-mail:cdma0gprs@163.com qq:234513565

miranda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2005-06-27 11:47:00
5楼
我们可以帮您解决! 电话; 北京:010-82893290/1 陈先生 上海: 021-64513412 台湾赫立讯科技股份有限公司 网站:www.wirelessplug.com

PAC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2004年6月16日
发表于:2005-06-27 12:23:00
6楼
我做过你这种情况,我着有现成的产品可以满足你的要求; 01062373822

张新华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-06-27 17:15:00
7楼
多谢各位的回复,不好意思我的想法没有与大家讲清楚,我的设计理念是利用BV2.5的线能否传输远行状态。

steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:164帖 | 1497回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5171
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2005-10-12 16:25:00
8楼
呵呵。看看我们的方案 www.econtrolnet.com

chxinghu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-10-12 17:23:00
9楼
用RTU+无线数据电台,和深圳华夏盛公司联系.www.sinosun-sz.com

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2005-10-12 17:49:00
10楼
在山区不宜使用电台,引雷问题很头疼。我们做的张家口水井监控项目就是改造过去的电台系统。我觉得如果是平原或少高建筑的地方可以考虑电台。

上海工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 468回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:931
  • 注册:2004年2月04日
发表于:2005-10-12 18:01:00
11楼
楼主的意思是:水位控制和报警用3芯电缆把信号传给中心控制室的采集模块上,对吗?这样做肯定有问题,用BV2.5传输开关量信号达1500米,信号肯定不稳定!你可以做一下改造:把控制中心的采集模块放在加压泵房,泵房和中心控制室用RS485通讯,加个485中继,直接进中心控制室的电脑!如果需要,请联系:021-63275348、33110006 李国应

kelink

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2009-10-07 15:15:47
12楼

既然已经布好了线路,且距离也不远,最佳的解决办法;还是建议采用原来的有线传输,你只要将通讯波特率降低一点就没有问题了!!

我们作过5公里的485传输,波特率1200,还是非常可靠的啊。