烟台惠丰老大请进
点击:
654
| 回复:
4
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-14 18:43:00
楼主
遇到一台烟台惠丰-HF G70-7R5T3B(7.5KW)通用变频器,输入电流7A,输出电流12A,工作时间一小时抱警OH(过热),用手摸很烫,室温35度,散热风扇正常,散热片不脏,电机不发热,请帮忙分晰一下!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
数控黑客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-06-14 23:13:00
1楼
OH报警是检测模块的温度。你试试模块温度是多少???
回复
引用
举报
东方红茶
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 138回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2005年5月13日
发表于:2005-06-15 07:11:00
2楼
温度很高,不是误动作!!!
回复
引用
举报
流浪99999
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 165回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2003年6月28日
发表于:2005-06-15 13:56:00
3楼
请问,你的现场在哪里,可以直接与当地的经销商联系,或与总公司的客服联系
回复
引用
举报
数控黑客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-06-18 18:23:00
4楼
那你看看运行的电流有多少???
回复