楼主
请问个位: 我使用富士变频器FRN5000G11型75KW来控制某电站的两台22KW的电动机,此电动机用来提升或降落电站尾水闸门,闸门重量为34吨,变频器配了制动单元和外部制动电阻,制动电阻的阻值为33欧,共5只并联,每只电阻功率为2000W。电机在提门的过程中制动单元不参与工作,但电机在落门的过程中制动单元投入,制动电阻也投入,落门的时间需要30分钟。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
2008598
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:376
注册:2004年8月25日
发表于:2005-07-01 19:22:00
1楼
这个问题很难解救,三菱也是出现这个问题。
回复
引用
举报
碧海游侠 _49
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2002年11月27日
发表于:2005-07-01 22:44:00
2楼
肯定会发热。
回复
引用
举报
悠悠过客 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2005-07-02 09:56:00
3楼
时间太长,制动电阻一般是短时工作,要如此长时间工作,一要加大电阻功率,二要加强散热.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-07-02 23:13:00
4楼
这个问题本来是可以解决的,用一台电机就好办,但是使用两台电机就没弄过!
回复
引用
举报
rockman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月26日
发表于:2005-07-04 14:52:00
5楼
我想,如果把5只电阻装在一个大的散热器上,有必要还可以安装风机,效果应该很理想。
回复
引用
举报
rockman
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年5月26日
发表于:2005-07-04 14:54:00
6楼
至少这样成本会低一些,而且效果很好。
回复
引用
举报
紫太阳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 280回
年度积分:0
历史总积分:392
注册:2002年9月23日
发表于:2005-07-04 15:27:00
7楼
计算一下你的传动机构的反向效率,再乘上你下降时的功率,如果该值小于10个KW,应该没问题,如果不行,请加多电阻,同时要考虑制动单元的电流情况。
回复
引用
举报
乐此不疲
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 548回
年度积分:0
历史总积分:795
注册:2005年1月14日
发表于:2005-07-04 15:32:00
8楼
这么大的能量让他白白发热耗掉多可惜,可使用国产英威腾INVT-BF5回馈式制动单元试试,虽然一次投资稍大,但很快会收回拖资的
回复
引用
举报
六月 _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2005年5月12日
发表于:2005-07-04 16:54:00
9楼
制动电阻功率小了,一般情况下,纯提升机构的制动电阻功率需要电机功率的一半。另外看看变频器里面的制动单元参数部分有没有设置正确。一般情况使用外接制动电阻时要把制动电阻的保护关掉。
回复
引用
举报
沧浪之水 _68
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年9月21日
发表于:2005-07-06 14:30:00
10楼
同意楼上的,制动电阻的功率太小了。
回复
引用
举报
游天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2004年9月23日
发表于:2005-07-06 16:48:00
11楼
楼上的意见都是对的,加大功率即可. 不过,这么长时间,电阻发热是正常的.加大它也会发热.
回复
引用
举报
code
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2004年2月19日
发表于:2005-07-08 13:40:00
12楼
不过制动电阻功率过大,会坏制动管的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电机软启动时电流太大,2000A...
[6598]
变频器可否长期低速运行??
[6482]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
恒压供水变频切换工频问题
[8143]
变频器用电位器调速度,说明书...
[11210]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号