vacon 变频器突然爆炸不知是何原因,望各位高手指点,万分感谢! 电容没问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2008-11-25 19:40:51
61楼
要注意安全,通电之后要放电后才能拆开变频器。
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2008-11-25 20:13:01
62楼
情况不详,说不清
回复
引用
举报
过客 _2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2007年11月22日
发表于:2008-11-26 10:09:30
63楼
很有可能是过电压造成的,象平滑式供电,提升机等,很容易出现过电压,烧毁整流部分还有逆变部分,防治过电压,要在变频器的输入侧和输出侧加装吸能型过压保护器(高能压敏电阻),一般的压敏电阻能量不到2KJ,很容易炸掉,高能压敏电阻能量可以做到200KJ,阻容吸收反应太慢,要用秒来计算,而高能压敏电阻的反应时间是ns级.我公司已成功解决了因过电压造成的变频器烧毁,给使用单位解决了难题.www.021fmks.com