当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
6se70变频器F15故障
点击:
781
| 回复:
6
LI*
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2003年10月18日
发表于:2005-05-29 10:26:00
楼主
6SE70变频器5台,共用一个DC电源,现有1台经常出现F15故障,每次复位后都能正常。不知是何原因?望各高手指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ktinverter2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月18日
发表于:2005-05-30 11:30:00
1楼
回复
引用
举报
ktinverter2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2005年5月18日
发表于:2005-05-30 11:31:00
2楼
010-82685611 李工
回复
引用
举报
efix
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年1月31日
发表于:2005-05-30 16:53:00
3楼
北京博尔通科技发展有限公司 提供专业维修电路板 010-64439275 联系人:刘艳虹
回复
引用
举报
`龙的传人```
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年4月11日
发表于:2005-05-30 21:27:00
4楼
浙江桐乡请联系!13004209780 张工
回复
引用
举报
`龙的传人```
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2005年4月11日
发表于:2005-05-30 21:32:00
5楼
这样的问题很简单,十五分钟就OK了,我已经维修过好几台了,是造纸用的,还是90KW的呢!!!!!!
回复
引用
举报
wuphs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年5月07日
发表于:2005-05-31 11:36:00
6楼
可能的原因: 1、加减速太快 2、转速信号干扰 3、与转速相关的参数设置P151或P138 4、与堵转相关的参数设置P792 5、V/F控制时的参数激活问题 其它