sa 的中断 编号: I6xx和I7xx 其中xx是1-99 时基是1ms 也就是一次最多只能是99ms 我想实现5分钟执行一次中断,怎么办? 是不是要利用计数器才能实现啊?有其他办法么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ocoogo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年5月12日
发表于:2005-05-31 18:52:00
1楼
此处应用 定时器指令再用FROM 指令,FROM指令前用上升沿节点 LDI T0 TMR T0 K3000 LDP T0 FROM K0 K12 D200 K4 在此谢谢 yangyafeng