有问题大家交流一下,本人接触三菱PLC也有九年了,一般性的问题还是可以解决的,欢迎提问



初来扎道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:33帖 | 275回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-22 17:20:00
1楼
能给我一些学习着方面的资料吗?我想学习

初来扎道

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:33帖 | 275回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-22 17:20:00
2楼
能给我一些学习着方面的资料吗?我想学习

QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-05-22 19:49:00
3楼
请教您一下 热电偶的信号能直接连到PLC上吗 模拟信号要先转换是吗 是加什么模块呢 能否给讲解一下!

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-22 20:03:00
4楼
这个问题我代楼主来告诉你,如果是三菱的可选用FX2N-4AD-TC的4通道热电偶转换模块。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-22 20:04:00
5楼
小弟多嘴,楼主勿怪。

QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-05-23 16:30:00
6楼
to keyi科一: 知道了 多谢:)

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2005-05-23 16:38:00
7楼
FX2N-485-BD为何是4线,如何转为2线?FX2N-485-BD端口有RDA、RDB、SDA、SDB如何连接TX+、RX+、TX-、RX-(RS485/RS232)块,同是RS485为何有2线和4线,如何相互连接。标准485是否应该是2线

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-23 19:29:00
8楼
To:YS 你可以购买一块485PC-IF模块,将其232口与PC机相联,485口与485-PD相联即可。

YSC1

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2005-05-23 20:05:00
9楼
TO:keyi 你好!请问485PC-IF模块与一般RS232转RS485块不一样?485PC-IF模块的输出是4线吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-23 20:23:00
10楼
对,485PC-IF的输出是4线,严格的讲是5线,接线时两个模块的SG直接相联,将两模块的SDA、RDA,SDB、RDB,分组短接,再用双绞线互联,在485PC-IF这头的双绞线上并联一个110欧的终端电阻就好了。

想毕业的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年5月22日
发表于:2005-05-23 22:53:00
11楼
我需要一份 三菱(FX1N—40MR)可编程控制器的资料来写毕业设计! 谢谢 xiaodong8477@sina.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-24 06:45:00
12楼
请教FX1s增减记数器必需对输入点吗?

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-24 19:25:00
13楼
To:风 增减计数器不受输入点的限制,只是其方向由对应的特殊继电器控制。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-24 19:35:00
14楼
需要三菱资料的可以去三菱的网站下载.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-24 21:19:00
15楼
谢谢科一.我用FX1s20点其使用手册只有16增记数和32位对输入点增减记数,别的机型C220-C234是不对点增减记数器,在此输入则提示元件输入错误,不知为什么.

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-24 22:38:00
16楼
FS1S的C200-C234是不存在的,你使用32位计数器作为增减计数器就得受输入点的限制,我建议你使用INC、DEC指令。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-25 06:34:00
17楼
谢谢

台达新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-05-25 22:26:00
18楼
我这有一台三菱FX2-128MT 型PLC ,之前由于系统要重复启动几次后才能正常工作,检查时发现电池已经流水,经检查线路没有损坏现象.   更换上新的电池后启动统时运行指示灯不亮,"CPU-E"指示灯亮十几秒后再闪十几秒后就没动静了,而于只有输入信号没有输出信号,也无法进行写入或是读出.   设备现已停产急需指导帮助!非常的希望能和各位电话交流!   我的电话是: 089868632002 13337589915

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-05-25 22:55:00
19楼
程序乱了,需重新编程。

台达新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年3月20日
发表于:2005-05-25 23:04:00
20楼
谢谢科工的指导