一个按钮两种功能 点击:34682 | 回复:603



saitc701

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-05-12 15:46:00
楼主
用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF 请问怎么实现啊,谢谢!



BKQWZ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年12月28日
发表于:2010-07-21 23:18:31
501楼
用计数器可以实现...

chenccco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2010-07-21 23:26:21
502楼
用交替指令X0使用上升沿

xuhai103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年10月31日
发表于:2010-07-29 13:18:10
503楼
用JK触发器就好了,只是输入信号变成上升沿或下降沿就好

keylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年2月07日
发表于:2010-07-30 15:12:08
504楼

我晕啊,一个ALT指令就可以实现了,你们都搞那么复杂干吗

9515136

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2010-08-12 14:25:50
505楼

楼上的,就算三菱PLC,Q系列的也没有ALT指令啊,,22楼吧,最简单好用。。。。

shuai3982

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:32帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:729
  • 注册:2009年4月09日
发表于:2010-08-15 18:13:39
506楼
三个可以做到回复内容:
对:头发乱鸟 关于to:stn 三个继电器加一个开关可以实现按钮控制通断吗?四个倒是可以的,以前我见过。三个怎么做到的,有图没有? 内容的回复:


辛颖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2010-08-15 19:41:26
507楼
用计数器功能,做最简单通用的逻辑就可以

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2010-08-18 07:39:48
508楼

网友提出:“用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF 请问怎么实现啊,谢谢!”
回复:(1)用继电器可构成你要求的电路,见下图:



动作原理:合上电源开关K,J0 J1 J2 皆处于断电状态,按一下K0按钮,J1得电且自保,J1常开点闭合,使J0支路得电,但电解电容初始电压=0,J0与它并联,随着R对电容充电,J0线圈电压逐渐变大,达到12V,J0吸合。再按一下K0,由于J0吸合其常开点闭合,使J2得电吸合,又使J1断电,JI的常闭点闭合又使J2通电自保。J1常开点断开使J0支路断电,但C对J0线圈放电,故J0要延时一会才断开。再按K0,J1得电吸合,J2断电,使J1通电自保。。。。J0与RC构成通电与断电皆延时得的定时器,延时时间为1S即可,它的存在确保该电路动作可靠。
(2)、用PLC编程可构成该功能线路。见下图:



动作原理:它是由一个SR 触发器构成的,图中的I1.0即为按钮的输入点,用它的后沿同时触发SR触发器的S、R 端,S支路再串接由SR触发器输出的位信号(M2.1)的常闭点去触发S,R支路
也串接由SR触发器输出的位信号(M2.1)的常开点去触发R,这样处理后,该电路动作十分可靠,这是我常用的线路。如果不用M2.1的触点,改用SR触发器输出的触点(M2.0),该线路就不会正常工作,其原因,就是时间争态问题,这对没搞过电路设计的人是常常想不到的,从表面上看,M2.0与M2.1都表示SR触发器输出状态,但从时间上M2.1的状态改变却滞后M2.0一个扫描周期,从而确保该线路动作稳定可靠:当按一下按纽,抬起瞬间它同时触发S、R 端,如此时M2.1=0,S端触发有效,使 SR 触发器反转,其输出由“0”上跳为“1”,下一周期,M2.1=1,从而确保无时间争态使电路动作可靠。

叶一平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年9月04日
发表于:2010-10-08 11:37:20
509楼
两个继电器行了..............................................

叶一平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2009年9月04日
发表于:2010-10-08 11:45:19
510楼

几年前就玩过了,按扭要常开和常闭才行

外加两个继电器行

罗运强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2006年10月10日
发表于:2010-10-09 11:49:22
511楼

这个贴子好像很久以前就看过,

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2010-10-11 10:06:52
512楼

要用三个继电器,才能解决这个问题

cxfeng310

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 87回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:223
  • 注册:2010年10月16日
发表于:2010-10-17 11:47:56
513楼
我也觉得用ALT不就很快搞定了嘛,但是用几个继电器来做怎么做啊?

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2010-10-20 12:26:30
514楼
(1) ldp x0 alt y0 end     (2)  ldp x0 and y0 out m1 ldp x0 ori y0 ani m1 out y0 end   这样两种都OK.

等风的雨

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2010-10-20 16:30:38
515楼

用上升沿来做可以实现

duwenbo7788

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2010-10-25 10:07:59
516楼

LDP X1

out c0

ld= c0 k1 set y0

ld= c0 k2 rst y0

rst c0

end

lanfu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2010-10-25 10:42:09
517楼

上海澜孚开关电源

www.lanfu-power.com


工业开关电源;通信电源部分规格有:48V0.2A/48V0.5A/48V1.2A/48V2.1A/48V3.1A/48V25A|48V30A|48V21A/48V17A/48v10A/48V8.3A/48V6.3A/48V5A/
13.8V8A/13.8V11A/13.8V15A/13.8A22A
36V30A|36V25A|36V22A|36V17A|36V14A|36V11A|36V8.5A|36V7A|36V5A|36V3A|36V1.5A
27V37A|27V30A|27V22A|27V18.5A|27V15A|27V11A|27V7.5A|27V6A|27V3.7A|27V2.1A
电源系列产品主要有:

单路开关电源、二路开关电源、三路开关电源、四路开关电源、五路开关电源、
可调开关电源、
小体积开关电源、
5V2A、12V1A、3.3V4A、5V1.5A12V0.3A、15V0.35A15V0.35A、5V1.5A+12V0.2A-12V0.1A、5V4A、9V2A、12V2A、15V1.5A、24V1A、5V2A12V1A、5V3A12V0.6A、5V2A24V0.5A、5V3A24V0.5A、12V1A12V0.5A、5V2A-5V1A、5V7A、9V4A、12V3A、15V2.4A、18V2A、24V1.5A、5V3.5A12V1.5A、5V2A24V1A、12V3A5V1A、+5V1A-5V1A24V1A、12V1A24V1A、+5V3A-5V1A12V1A、5V3A12V1A12V0.5A、5V3A+12V1A-12V0.5A、5V4A+15V0.5A-15V0.5A、5V2A+15V0.5A-15V0.5A12V0.35A、5V11A、8V6A、12V4.6A、36V1.5A、24V2.3A、48V1.2A、55W二路/三路/四路、5V15A、12V6.3A、15V5A、24V3.2A、75W二路/三路/四路、5V20A、9V11A、12V9A、15V7A、24V5A、0-24V5A、0-36V3A、48V2.1A、100W二路/三路/四路、5V30A、12V12.5A、15V10A、24V6.3A、48V3.1A、150W二路/三路、5V40A、12V16.7A、24V10A、36V7A、48V5A、200W二路/三路、5V60A、12V25A、24V12.5A、28V11A、48V6.3A、300W二路、7V60A、12V33A、24V17A、28V15A、36V11A、48V8.3A、24V21A、48V10A、24V25A、


24V33A、24V42A、48V21A

zsgazj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2008年5月07日
发表于:2010-10-31 11:15:37
518楼
这是一个很简单的程序啊,只要用交替指令就可以了啊,XO 常开 线圈写ALTP Y0 就好了啊,我们机器一直在用啊‘

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-10-31 20:17:56
519楼

交替输出指令就可以实现啊。以前学了PLC后,现在又重新翻了一下指令,又学到了好多东西。不过我觉得学东西啊就是活到老学到老,学到老忘到老。

梦飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4180
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2011-01-17 08:21:17
520楼
以X0的上升延为起始信号,以Y0状态为条件,ON则复位y0;OFF则置位Y0.