如何动态替换实时趋势的笔
点击:
824
| 回复:
4
easyweng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2005年5月08日
发表于:2005-05-11 13:29:00
楼主
如题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
controller
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 185回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2005年1月24日
发表于:2005-05-13 10:01:00
1楼
使用"16 pen trend"控件.
回复
引用
举报
easyweng
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:178
注册:2005年5月08日
发表于:2005-05-13 11:12:00
2楼
具体点是怎么改呢?谢谢!
回复
引用
举报
工控111111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:171
注册:2003年7月17日
发表于:2005-05-13 12:19:00
3楼
HTSetPenName函数
回复
引用
举报
controller
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 185回
年度积分:0
历史总积分:237
注册:2005年1月24日
发表于:2005-05-13 14:19:00
4楼
使用ptSetPen/ptSetPenEx函数, 具体参考"InTouch® Supplementary Components User’s Guide"