发表于:2005-08-04 16:47:00
12楼
我这个贴子沉得很深了,其实这个变频器已修好一段时间了。变频器从现场拆回后,通电显示直流电压低,接触器不吸合,同时发现主散热风扇不转,但变频器里的一个小风扇在转。看616g5说明书主接线图,22kw变频器的主散热风扇是经380/220变压器工作的,与控制线路无关!也就是说,只要通上电源,该风扇就应该工作。拆下风扇,是220ac40w的单相交流风扇,测量通电发现风扇已坏;拆出变压器,测量,也是坏的;该回路的2a熔丝也断。查接触器良好!换变压器、风扇、熔丝,通电,工作正常!
分析:该变频器由于使用日久,(98年投入使用)环境也不太好(在桥吊上),风扇负荷重,(拆开风扇发现一轴承已死),引起变压器及熔丝坏。虽然没有图,但我看线路走向,该变频器在ac220v回路可能有检测电路,同时在ac220v有一个控制接触器的电路,当ac220v消失后,报uv直流电压低。
体会:业余条件下,手头备件基本没有,不指望有详图,但有较细致的框图也不错了!