RS指令新增I150, I160通訊中斷功能 I150:特定字元中斷 以RS指令接收通訊資料時,遇到特定通訊字元,就產生中斷。所指定觸發中斷的字元為D1168(PLC僅抓取D1168的low byte當成是中斷觸發字元) I160:特定長度中斷 以RS指令接收通訊資料時,遇到特定通訊長度,就產生中斷。所指定觸發中斷的長度為D1169(PLC僅抓取D1168的low byte當成是中斷觸發長度) D1169的長度範圍是1~255