发表于:2007-10-26 14:20:00
2楼
艾达向您推荐意大利(ASCON)公司的温度控制器:
1,C1-M1:控制器 指示器和变送器
--单作用控制器
--指示器-变送器
--报警+中继
--FM认证安全极限
--外型尺寸:C1-1/32DIN 48×24×120mm
M1-1/16DIN 48×48×120mm
2,M2:热交换控制器
--单/双作用”加热/冷却”控制
--变流器输入
--1个数字量输入:自动/手动,本地/预储存,键盘锁定
--远程命令同步设定可更改48组控制器
--2个可配置报警
--1/16 DIN 48×48×120mm
3,M3:双作用控制器
--单/双作用”加热/冷却”控制器
--支流器输入
--2个可配置报警+中继
--启动和计时功能
--1/16 DIN 48×48×120mm
4,M4:模拟量输出控制器
--单/双作用”加热/冷却”控制器
--支流器输入
--2个可配置报警+中继
--启动和计时功能
--模拟量输出或中继
--FM批准的安全极限
--1/16 DIN 48×48×120mm
5,M5:可编程过程控制器-取样时间50ms
--单或双作用”加热/冷却”控制器有模拟量或阀门驱动输出
--1个远程定点辅助输入,电位计反馈和变流器
--1个控制或中继模拟量输出
--“适应”调节
--2个数字量输入:自动/手动,本地/远程/存储设定点.本地/存储,启动/停止,键盘锁定等
--3个可配置报警
--可编程设定点
--“快速浏览”和存储卡
--1/16 DIN 48×48×150mm
6,X1/Q1:单或双作用控制器
--单或双作用”加热/冷却”控制器
--远程设定点和变流器输入
--3个报警+中继
--X1-1/8 DIN 48×96×110mm
Q1-1/4 DIN 96×96×110mm
7,X3/Q3:阀门驱动输出控制器
--单或双作用”加热/冷却”控制器
--远程设定点和变流器输入
--3处报警+中继
--3个数字量输入:自动/手动,本地/远程/存储设定点,本地/存储,启动/停止,键盘锁定等
--可编程设定点
--X3-1/8 DIN 48×96×110mm
Q3-1/4 DIN 96×96×110mm
8,X5/Q5:可编程过程控制器-取样时间50ms-过程局域总线,总线管理和其附属装置
--单或双作用”加热/冷却”控制器带有模拟量或阀门驱动输出
--1个辅助输入用于远程设定,反馈电位计输入
--2个控制和中继模拟量输出
--“适应”调节
--3个数字量输入:自动/手动,本地/远程/存储设定点,本地/存储,启动/停止,键盘锁定等
--4个可配置报警
--可编程设定点
--线性组件
--“快速浏览”和存储卡
--X5-1/8 DIN 48×96×110mm
Q5-1/4 DIN 96×96×110mm
9,J1/J3:单或双输入显示器
--设置显示颜色:红或绿
--4个报警-常开或常闭触点-ISA顺序
--3个数字量输入用于实际输入保持,最大/最小选择
--PV中继
--线性功能
--为变送器提供电源
--J1/J3-1/8 DIN 96×48×110mm
10,D1:单或双作用控制器
11,D2:双回路控制器
12,D3:模拟量输出控制器
13,D7:模拟量采集模块
14,D8:数字量采集模块
15,D9:双模拟量采集模块
16, ASCON的I/O产品。SiggmaDue
顺颂商祺!