李老师,请帮忙
点击:
847
| 回复:
11
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-19 14:46:00
楼主
我的一台三菱A540-2.2K变频器,我想单独给控制板加电,但是会报警EOC1,请问怎样才能消除这种现象,是哪部分电路在控制
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-19 15:36:00
1楼
这型号有输出反馈电路,要装模块试机。
回复
引用
举报
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-19 16:30:00
2楼
这个机装上模块时也是报警EOC1,所以我想给控制板单独上电测试一下驱动,但是现在没法进行了,请指导!
回复
引用
举报
阿波罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2005年4月02日
发表于:2005-04-20 06:15:00
3楼
不能这样单独加电,要全部加电,接上电机。参数的设定也要检查一下。
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2005-04-20 08:34:00
4楼
如果只给控制端子R1、S1端加电压,而不给主回路R、S、T端加电压,直接启动控制板肯定会出现OC1报警,建议不要这样处理。最好也在主回路端加入一定电压。因为上属你所处理的情况只是在维修时候可以用,并且要调出特殊参数功能,而这些参数是菱电维修站不外泄的保密参数。
回复
引用
举报
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-20 09:10:00
5楼
楼上的大哥,看来你很了解哟,不过这台机现在即使给模块加电也是报警OC1啊,我想测试一下驱动板,怎么办啊
回复
引用
举报
whzcj
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:332
注册:2003年7月18日
发表于:2005-04-20 10:25:00
6楼
这是三菱专业维修需要特殊参数单元,请送特约维修站。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-20 11:23:00
7楼
装上模块试机有何不方便??
回复
引用
举报
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-20 11:39:00
8楼
装上模块也是报警OC1呀。怎么试??
回复
引用
举报
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-20 13:30:00
9楼
没办法了是不是啊?
回复
引用
举报
江三
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:14帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:814
注册:2005年1月06日
发表于:2005-04-20 13:54:00
10楼
既然以报故障那么就查OC检测回路,你有图吗?
回复
引用
举报
行者
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2004年12月03日
发表于:2005-04-20 20:27:00
11楼
没图啊,OC检测我已经断开了,还是报警
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
这个手持式小设备要20Wmp,你...
[217]
成为一名合格的电气工程师,必...
[4971]
什么叫自动化生产,看看这个
[277]
机床传动误差动态测量方法
[165]
储气罐在运用过程中有哪些需...
[211]
一台小型数控机床的控制部分...
[189]
590+通电故障
[251]
螺杆空压机控制器现场维修
[401]
一个设备波动大的求助
[138]
求一个S7-1200的PID实例
[428]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号