ACS800大功率变频器,求助
点击:
1453
| 回复:
11
一曲日
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2004年11月06日
发表于:2005-04-04 18:00:00
楼主
不知大家使用了ABB大功率变频器性能怎样?我处用了几台200KW以上的ACS800都出现SHORT CICR故障,电机性能很正常,但不知什么原因变频器会坏?请同行帮忙
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中中
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:346
注册:2004年11月05日
发表于:2005-04-04 23:12:00
1楼
如果几台同时故障.可能是负载有问题.你在哪里?可以帮你去厂里解决.另专业维修ABB变频器.13625837915
回复
引用
举报
一曲日
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2004年11月06日
发表于:2005-04-05 12:22:00
2楼
不是同一电网,不是在同一场所,也不是同一功率的变频器,换了AGDR板暂时能用,但不知会不会再坏?
回复
引用
举报
xinao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 113回
年度积分:0
历史总积分:191
注册:2004年9月22日
发表于:2005-04-05 12:31:00
3楼
SHORT CICR故障:电机电缆或电机短路。检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。直接与你所在地区供应商或ABB传动公司联系。 详情请资询ABB授权华南区售后服务中心。 电话:020-85270048-21 冼工
回复
引用
举报
高速CPU
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2003年4月02日
发表于:2005-04-07 11:00:00
4楼
短路是常见故障,多是板坏引起的,板的价格又太高。
回复
引用
举报
linjh9
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 255回
年度积分:100
历史总积分:2209
注册:2001年11月16日
发表于:2005-04-08 00:00:00
5楼
灰尘导电引起,水泥。煤厂厂最容易出此类问题
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-08 06:29:00
6楼
SHORT CICR故障,能否将工矿讲详细些吗?
回复
引用
举报
~柳絮
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2003年11月10日
发表于:2005-04-08 10:47:00
7楼
ACS800短路检测原理比较复杂。可能是通过比较输出U,V,W和IGBT驱动波形来实现的。真正是负载短路的很少。维修比较困难。 ACS800有缺陷,经常出现FF81和烧内部1A保险的故障。我这里一年不到已经有8台了。
回复
引用
举报
一曲日
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2004年11月06日
发表于:2005-04-09 08:51:00
8楼
我这坏的变频器都是风机应用,也是变频器的基本应用,刀熔开关进电,变频器出线直接到电机,工作电流是变频器额定值的80%,坏的AGDR板是U相或V相,使用单位有电厂、化纤厂、钢厂等。
回复
引用
举报
高速CPU
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2003年4月02日
发表于:2005-04-09 09:20:00
9楼
此板的价格较高,我们通常是对此板进行修复,以节约维修费用
回复
引用
举报
~柳絮
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2003年11月10日
发表于:2006-06-19 16:58:00
10楼
ACS800-01-0020报短路,查电压反馈板,电流反馈变送器,驱动供电系统元件,驱动回路元件,功率模块都没问题,就是一启动马上报警。量驱动光偶没有供电电压,再查供电驱动脉冲是从CPU脚通过一个电阻直接发出。不知道是有警报后无脉冲还是无脉冲导致警报?
ACS800的短路报警是何原理?请知道的帮助解答一下。
回复
引用
举报
堵车
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年8月30日
发表于:2006-11-04 10:13:00
11楼
如果检查外围正常IGBT正常是检测板问题
回复