发表于:2005-02-26 18:07:00
楼主
我处有台LG-iS5变频器30千瓦出现低频过压不能带负载空载可以检测输出波形正常请高手赐教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风云无常
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2004年2月25日
发表于:2005-02-26 21:04:00
1楼
延长启动时间设在20秒试试 三相输入电压高吗?空载测量一下直流电压 正常在500伏左右 我的email是rwxoyj830129@yahoo.com.cn 有什么新情况告诉一声 互相学习学习
回复
引用
举报
风云无常
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2004年2月25日
发表于:2005-02-26 21:20:00
2楼
查查电压检测回路 控制板是否有灰尘啊
回复
引用
举报
pyc.000
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2004年5月09日
发表于:2005-02-26 22:28:00
3楼
我试过了.直流电压在560伏左右.板子没灰尘环境很好.起动时间从5秒到20秒都试过了还是不行电压检测回路测过了也没问题请大家帮忙.
回复
引用
举报
李桂生
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:233
注册:2002年12月12日
发表于:2005-03-02 14:24:00
4楼
如你所说那更定是电压检测上出问题了!要么就是程序上有故障!建议你灰复出厂值试试!还不行那定是检测上有问题!
回复
引用
举报