求助:富士5000G11S 2000Kw变频器
点击:
755
| 回复:
3
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-01-21 07:42:00
楼主
我单位一台200千瓦富士5000G11S变频器能空载启动,带负载时频率总在1-5Hz之间跳动,调大启动转矩后,能正常运行一段时间,没有几天后有出现同样问题。经检测模块正常。请教各位是什么原因,如何解决。 另一台200千瓦富士5000G9S接通电源后显示FUS,停机后测量输出端子带电,与P+端子有直流电压,请教大家是什么原因,如何解决(该机已经使用10年)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年6月10日
发表于:2005-01-21 08:54:00
1楼
G11的,看看三相是否平衡.不平衡的话,有可能出现这个问题. G9S的,换个熔断器.
回复
引用
举报
富士变频器维修
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2005-01-21 09:29:00
2楼
富士G11 你那种情况我也遇见过,要不把F09转矩提升设为0.0为自动转矩,把F23根据情况设定一下,我以前一般是在3-6HZ 之间。F24也是在3-6秒之间。 G9S的看您介绍的情况。也就是P和N之间有直流电压,那肯定保险快熔没有断,那就是检测有问题。 给您个电话010-62811699看看
回复
引用
举报
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-01-21 21:28:00
3楼
谢谢你们,243你好,保险是没有断,不会有别的问题吗,另外G11变频我当初是在转距提升为0是出现了该情况,我将该参数改为2,正常运行不到10天有出现该问题..........请你指教一二