TD2100奇怪的故障 点击:1315 | 回复:7



西北一匹狼

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2004-12-31 11:56:00
楼主
问题描述: TD2100-4T0150S用于一拖二锅炉定压补水系统,供水模式为“先启先停”时:报 E010故障,检查现场设备正常,接线无误,故障电压729V,明显有发电情况,观察 发现减泵时变频电机反转(下限频率为0时),甩开电机用相序表检测,减泵时任 在反转,下限频率改为5~25Hz(不为零就行)正常,改为“先启后停”也正常。 请给与合理解释 wangbaotian@yantron.com wwf_1971@sina.com



西北一匹狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2005-01-05 14:01:00
1楼
难道同仁们没有遇到这样的问题?

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2005-01-06 13:48:00
2楼
是否没装隔离伐?

西北一匹狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2005-01-06 15:52:00
3楼
逆止阀完好,排除损坏因素。

rolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2005-01-07 09:11:00
4楼
换一只弹簧式止回阀试试。

西北一匹狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2005-01-07 17:19:00
5楼
to:rolan 阀门完好,没有问题。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2005-01-09 17:55:00
6楼
两台泵之间有用单向阀隔离了吗?两个单向阀中的一个是否关严? 先启先停的的过压,还是后启的过压? 如果阀好,那么以下参数与这有关。 1。起动力矩提升设太高。2,加速时间太短。3,闭环时PID参数还得细调,由其要和前面的两个参数,还有起动力矩往小里设一下。 造成以上的原因,就是先起的那台因管内压力低不会出现过压,但后起动的因先起的在工频上运行,后起动的电机会因水锤效应 而瞬间处于发电状态。这种情况输油泵(装车)最常见,一般是阀门少的供油供水管路较常见。一般楼房和水场是不会出现这个问题的。解决方法就是从参数上下功夫,实在不行切换的时机重新把握一下,最后在考率加制动电阻。 希望能帮上你的忙。解决问题后不要忘了回贴。

西北一匹狼

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年11月11日
发表于:2005-01-13 18:28:00
7楼
to:zhengzheng 首先谢谢你的热心支持,你所说的上述情况都合适,不会有问题,如有,“先启后停”咋没问题,下限频率改为5Hz(不为零就行)也没问题,且甩开电机用相序表检测,减泵时任在反转。