当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
帮帮忙!富士P9故障
点击:
888
| 回复:
15
shibushi
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-21 16:23:00
楼主
本人现有一台FRN45P9S变频器出现如下现象: 1。上电风扇不转; 2。变频器显示ER7(电机调谐故障),此时未界接电机; 3。变频器内接触器为吸合 不知以上现象是否正常,若不正常会是何原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-21 16:26:00
1楼
另:不知该机左上角接线端子(R0、T0、U1、U2、1、2、3)是否需要接线?谢谢!
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-22 07:38:00
2楼
更正:2。未外接电机 3。变频器内接触器未吸合 请知道的朋友不惜赐教!谢谢!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-11-22 08:29:00
3楼
380/220变压器是否坏了或断线。
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-22 12:18:00
4楼
如果接触器检测线出现问题,特别是触点老化,接触不良容易出现ER7现象,变压器如果坏了,导致接触器不吸合也可出现ER7
回复
引用
举报
虚心变频
关注
私信
精华:42帖
求助:9帖
帖子:171帖 | 319回
年度积分:0
历史总积分:575
注册:2004年11月01日
发表于:2004-11-22 13:45:00
5楼
谢谢李工和tongyu,因为风扇也不转,所以我想会不会是380/220变压器坏了?
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2004-11-27 21:45:00
6楼
tongyu说的对。如果你不确定可以先将接触器辅助触点的线短接。变压器不会坏,坏了接触器不吸
回复
引用
举报
caojun478
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 176回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2004年7月01日
发表于:2004-12-01 12:52:00
7楼
我可以很肯定的告诉你是交流接触器的辅助触点坏了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
松下变频器说明书M1X系列
[8590]
请教3.7kw的变频器带不动3.7...
[5333]
变频器啪的一声响
[6743]
关于国内外变频器的讨论
[21199]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7948]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
步进电机小知识
[5191]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号