当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
传感器
>
温湿度传感器
我要发帖
热电偶
点击:
1064
| 回复:
3
音速小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2004年4月20日
发表于:2004-11-17 23:36:00
楼主
我在热电偶的接线中出了点问题,测量的温度离实际温度误差很大,要高几百度 因此我怀疑我的接线方式,请问各位高人热电偶能用屏蔽线接吗?如何接地?或者用补偿导线能直接接进AI吗?或者造成这种误差大致有什么可能呢?或者硬件组态有问题吗? 用的是西门子的S7-300和它们的AI8-TC模块
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2004-11-18 11:24:00
1楼
最可能是软硬件设置问题
回复
引用
举报
Pt100
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 494回
年度积分:0
历史总积分:595
注册:2003年5月14日
发表于:2004-11-19 13:14:00
2楼
热电偶不需要接地吧,但一定要用补偿导线的。
回复
引用
举报
小凌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2004年9月15日
发表于:2004-11-23 12:25:00
3楼
你看看是不是变送器和热电偶在量程上有出入,或者是智能变送器没有调节好参数,用手操器试试
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
延迟焦化四通阀结构
[3492]
电磁流量计485通讯与mudbus通...
[894]
(已结帖)工控仪表擂台第九十...
[3579]
三线制传感器接隔离器
[2283]
断路器温升及脱扣特性试验测...
[562]
测量滤池的堵塞程度滤阻指示...
[2014]
CO传感器原理
[957]
【工控宝典】教你如何让单片机...
[707]
两个压力变送器能代替一个差...
[2074]
仪器仪表在冬季的防冻要点
[586]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号