求助:艾默生TD2100变频器故障
点击:
926
| 回复:
11
axin
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年10月01日
发表于:2004-10-28 20:06:00
楼主
艾默生TD2100变频器,横压供水系统,一拖二。当补水量大时,1#泵工频运行,2#泵变频控制正常。当补水量降下来时,2#泵逐渐停止运行,1#泵转为变频控制时系统出错。故障代码:E002 或E003。高手指教设定方法。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
carim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年5月16日
发表于:2004-10-29 18:58:00
1楼
将下限频率改为非0值
回复
引用
举报
工控路上走 _25
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:737
注册:2003年10月23日
发表于:2004-10-29 20:05:00
2楼
是不是控制错了,当降水量降下来的时候,不是1号泵停止运行,而2号泵还是用变频控制吗?为什么要这样呢?
回复
引用
举报
axin _96
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年10月01日
发表于:2004-10-30 10:17:00
3楼
谢谢 高手帮忙 我回去试试
回复
引用
举报
琛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2004年11月19日
发表于:2004-11-19 18:08:00
4楼
应该是先起先停,是不是程序问题?
回复
引用
举报
琛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2004年11月19日
发表于:2004-11-22 12:14:00
5楼
你可以拨打800服务台了解一下,艾默生好象有这个服务.