楼主
我维修了一台西门子6SE70系列37KW的书本型变频器。通电后,系统检测后面板上显示P009,但按开机键没有反应,是不是工厂里用PLC控制,单机就无法开机呢?请问如何设置才能开机?望高手指点,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
中国变频器168
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 560回
年度积分:0
历史总积分:994
注册:2003年1月08日
发表于:2004-10-02 10:02:00
1楼
我们有大量配件,维修技术雄厚。www.dgkyx.com
回复
引用
举报
wuphs
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 119回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2004年5月07日
发表于:2004-10-02 14:14:00
2楼
恢复到工厂设置:P053=6---P060=2--P366=0(PMU)或1(OP1S)--P970=0
回复
引用
举报
浙江格雷特
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 15:10:00
3楼
参数先别急着初始化!这类机输入参数量大且较烦!试者着将控制方式更改试试!
回复
引用
举报
0.01
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 402回
年度积分:0
历史总积分:653
注册:2004年6月30日
发表于:2004-10-06 15:37:00
4楼
你这个变频器原来是用的远程控制,用通信给定频率! 你改成本机控制,面板给定就可以了! 试以下(P910=0)
回复
引用
举报
ximenzizhuanye
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年10月07日
发表于:2004-10-07 14:07:00
5楼
参数重设就好了