当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
新版本变频器不能兼容旧版本吗
点击:
574
| 回复:
5
老电
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年9月06日
发表于:2004-10-27 18:06:00
楼主
我是搞电控维修的新手,遇到一难题,请众位老师指教.我厂原有的变频器因故损坏,[a-b公司的1336-f40,plc控制,串口通讯,内置适配器]新购变频器上机挂网后不能起动,检查外围设备状态正常,后来发觉新机版本是5.004,原机版本是3.001.难到是新版本不能兼容旧版本所造成的故障吗.如果是,该怎样处理呢,盼回音.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
变频之子
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 1052回
年度积分:0
历史总积分:1119
注册:2004年10月05日
发表于:2004-10-27 18:19:00
1楼
原有的变频器和现在新购变频器的定软件不一样,更改PLC程序,适应现在的变频器,应该改动不必大,不复杂
回复
引用
举报
老电 _12
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年9月06日
发表于:2004-10-28 17:59:00
2楼
楼上老师说的很对,但我现在用的是大量的旧版本机型,是需要光改动新机型那?还是旧机型也需要重新组态,PLC应该怎样设置,请指教.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
大功率风机使用变频器的几点...
[9785]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5936]
请教变频器干扰其它设备怎么...
[5437]
变频擂台——每月两期——打擂英...
[6613]
用变频器控制永磁同步电机是...
[7721]
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5852]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5672]
什么是电机的机械软特性?
[9242]
西门子中压变频器说明书
[8100]
用变频器调速的电机能否用星...
[8053]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号